Hallo Leute, ich möchte über das Smart Implant eine Filteranlage meines Pools schalten, das ganze ist dann 220 Volt. Wie kann man das schalten?

Das SmartImplant ist ein 9-30V DC Baustein.
Der Schaltausgang kann 150mA DC an Schaltstrom.
Da müßtest du erst mal ein Netzteil zur Stromversorgung spendieren.
Weiterhin ein SolidState (Elektronisches Relais) um den Filter mit 230VAC Schalten zu können.
Das ist alles etwas aufwändig und du mußt mit 230VAC arbeiten (SICHERZEIT ACHTUNG).
Technischen Wissen und können mal vorausgesetzt.
Ist es da nicht einfacher einen Anderen Baustein zu benutzen?
Fibaro,Qubino usw. die Auswahl ist Groß.
Gruß Frank

Werd es wohl so machen doch einen zusätzlichen Baustein einfügen.
Ich dachte nur gleich „Zwei Fliegen“ mit einer Klappe zu schlagen, Temparatur messen und eine Filteranlage zu schalten.

Guten Morgen

Nicht zu früh aufgeben !
Schau mal hier !


Der funktioniert mit 24VDC und kann einen Thermofühler.
Aber schau erst nach ob dein Gateway den kennt.
Da gibt es noch andere schau mal bei Qubino.com.

Schönen Sonntag noch
Frank

1 „Gefällt mir“

Hallo zusammen,

Ich habe heute mit dem Smart Implant mein Garagentorantrieb und mein Licht in der Garage angebunden. Klappt alles wunderbar.

Jetzt wäre es allerdings toll, wenn ich den Zustand des Tores, also ob offen oder geschlossen, sehen könnte. Hat jemand eine Idee wie das zu realisieren ist? Ich könnte ggf. auch auf das Steuern vom Licht verzichten…

Danke Euch schon mal für Eure Tipps…

Anbei noch ein Foto von meiner Lösung…

Guten Morgen

Schau ich habe das so gemacht !

Bestehend aus 1 x „Smart-Implant“ und 2 x „Qubino Flush 1 Relais“
Damit schalte ich das Garagentor, überwache es mit den Initiatoren (Elektronische Endschalter) und schalte mein Garagenlicht.

Gruß Frank

Hallo Frank,

aber das Qubino Flush 1 Relais ist doch nichts anderes als ein Fibaro Switch, oder??? Wie hast du damit den Zustand Deines Garagentores dargestellt?

Gruß Markus

Hallo Markus

Genau genommen ist das ein Binär-Universal der den Zustand des Garagentores erfasst.
Der In1 ist am Endschalter für offen und der In2 am Endschalter für zu angeschlossen.
Die Endschalter schalten 24VDC und das kann der Binär-Universal.
Das Garagentor starten wird mit dem Qubino Flush 1 Relais gemacht.
Der Relaisausgang steuert das Rademacher-Tor und ein Taster in der Garage geht auf dessen Eingang.
Ein 2 Qubino steuert dann noch das Garagenlicht.
z.B ist es zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang dann wird beim öffnen des Garagentores das Licht eingeschaltet und nach 15min wieder aus.
Des weiteren hängt der Endschalter Tor geschlossen noch in der Alarmüberwachung.
Sollte das Garagentor länger als 1h auf sein so bekommen wir eine alle 10min eine Meldung auf unser Händy.
Na ja nix spannendes und auch schon 3 Jahre alt, da geht sicher noch mehr aber das reichte mir erst mal.

Gruß Frank

Hallo Frank,

ok, dann muss ich mich mal in das Thema mit den Endschaltern einlesen. Danke Dir mal für Die Infos…

Gruß Markus

Hallo zusammen,

jetzt muss ich nochmal was fragen…

Ich hab an das Smart Implant einen DHT22 angeschlossen. Wie muss ich das nun konfigurieren damit der interne Temperatursensor deaktiviert wird und ich die Temperatur und Luftfeuchtigkeit vom externen Sensor sehe?

Gruß Markus

Hallo

Du must das SmartImplant Exkludieren und mit dem angeschlossenen Sensor Inkludieren.
Das ist etwas unschön aber nicht zu ändern.

Gruss Frank

Hallo Frank,

ah… alles klar. Danke Dir mal wieder!

Gruß

1 „Gefällt mir“

Hallo Leute,

ich habe mal grundsätzlich eine Frage zu dem Implant. In meinem Treppenhaus habe ich mehrere Taster, die aktuell ein Relais schalten und ganz normal den Kontakt schließen oder öffnen. Jetzt habe ich meine Lampen im Treppenhaus ersetzt und unter Dauerstrom gesetzt (ist ja nötig). Jetzt möchte ich die Lampen natürlich nicht nur über das Handy an- und ausschalten, sondern auch über die alten, herkömmlichen Taster.

Frage: Kann ich das alte Relais durch das Implant ersetzen oder erweitern, so dass es eine Szene aktiviert, wenn einer der alten Taster gedrückt wird?

Hallo Evil

Das mit dem SmartImplant wird wohl nicht funktionieren.
Das SmartImlant benötigt 9-30VDC und deine Alte Treppenhausbeleuchtung hatte wahrscheinlich 230VAC.
Wenn du ein FGS-224 oder FGS-214 benutzt dann wird das möglich sein.
Wenn da ein Eltako Treppenlichtrelais drin wahr, so kannst du das durch eines der Module ersetzen.
Besser einen Fachmann machen lassen 230VAC ist Lebensgefährlich.
Da muss die Lampe kein Dauerstrom haben.
Einfach das Relais raus und FGS-224 rein, Etwas an den Parametern ändern und schon läuft das auch ohne Gateway. (Na ja wenn es über das Gateway einmal Parametriert wurde).
Das SmartImplant ist nur etwas für Bastler und benötigt etwas mehr Periperie um zu funktionieren.
Bei den Oben genannten Modulen musst du nicht basteln.
Gruss Frank

Danke, so etwas habe ich auch gerade gelesen. Da war ich wohl auf dem falschen Dampfer :wink:

Hi EvilMeasures,

ich habe ähnliches vor wie du. Bei uns gibt es 3 Taster, die das Treppenhaus beleuchten. An einen Taster habe ich einen Switch angeschlossen, so dass ich das Treppenhaus smart schalten kann.
Das Problem ist natürlich, dass der Switch nicht mitbekommt, wenn die beiden anderen Taster gedrückt werden, da sie an ihm vorbei kommunizieren.
Alle 3 Taster wollte ich aber nicht smart machen. 3 Aktoren nur um das Licht anzuschalten, erschien mir etwas viel. Dann bin ich auf die Hutschienen Adapter von EuFix gestoßen, die für Fibaro Aktoren gemacht sind. Musst du mal googlen, da gibt es verschiedene Modelle von.

Du kannst sie direkt im Sicherungskasten, anstelle (oder theoretisch auch ergänzend) deines Eltako Relais einbauen. Dann brauchst du nur einen Switch und musst nicht jeden Taster/ Lampe smart machen.

Ich hoffe, es hilft dir ein wenig.

VG
Mr.Coffee

Hi und vielen Dank! Das hilft mir. Ich habe die bereits auch gesehen aber habe zu wenig Erfahrung, so dass ich mir nicht vorstellen konnte, wie die Lösung aussehen kann. Kannst du mir sagen warum ich dann noch einen Switch benötige wenn ich diesen Adapter habe?

Guten Morgen

Der Adapter ist nur ein Hilfsmittel um das Fibaro-Modul auf der Hutschiene befestigen zu können.
Schau mal hier kannst du das sehen !


Da siehst du das Modul auf dem Adapter montiert und hinterher kommt da noch die Kappe drauf.
Bei dem Lieferanten bekommst du das alles als Bündel oder auch einzeln wie du möchtest.
Gruss Frank

1 „Gefällt mir“

Hi Frank,

ist das immer so? Ich habe an den implant einen Truebner Feuchtigkeitsmesser angeschlossen (analog). Muss ich nun den Implant exkludieren und dann wieder inkludieren?

VG und Dank

Hallo @kandetvara

Nein das betrifft nur die Eindrahtschnittstelle.

Die Sensoren die an GND,SD und SP angeschlossen werden.
Die Analogen kannst du einfach konfigurieren und das läuft.

Gruss Frank